Cómo configurar un sistema Cliente-Servidor en TIA Portal WinCC Professional

Para configurar un sistema HMI Cliente-Servidor utilizando Siemens TIA Portal WinCC Professional (V11 o superior), debe añadir una estación de PC con WinCC RT Professional (Servidor) y al menos una estación de PC con WinCC Client en el árbol del proyecto. Tras interconectar ambas estaciones mediante una conexión HMI en la vista de redes, el sistema convierte automáticamente el proyecto del Servidor en un entorno multipuesto. No se descarga ningún proyecto local a la estación cliente estándar; en su lugar, el equipo cliente abre la aplicación cliente generada directamente desde el proyecto del Servidor a través de la red local.

Tabla de contenido

Causa técnica: arquitectura del sistema Cliente-Servidor en WinCC Professional

En TIA Portal, al insertar una estación de PC con la aplicación WinCC RT Professional, la plataforma la configura inicialmente como un sistema monopuesto (Single-user station). En esta modalidad, TIA Portal no permite la gestión de clientes remotos.

Cuando se añade un dispositivo WinCC Client al proyecto y se establece una línea de comunicación física y lógica (HMI Connection) hacia la estación WinCC RT Professional, el compilador de TIA Portal promueve automáticamente la estación Servidor a un entorno multipuesto (Multi-user environment).

Bajo la arquitectura de cliente estándar de WinCC Professional:

  • La estación Servidor alberga la base de datos de ingeniería, el proyecto gráfico de Runtime, la gestión de alarmas y el archivo de datos.
  • La estación Cliente no posee un proyecto local propio descargable mediante el botón "Download to device" de TIA Portal. La compilación del Servidor genera automáticamente los archivos de acceso del cliente dentro del directorio del proyecto del Servidor.
  • Para operar el Cliente en tiempo de ejecución, el equipo cliente accede al proyecto del Servidor a través de la red compartida e inicia el archivo de cliente en WinCC Runtime Start.

Requisitos previos

Antes de iniciar la configuración en TIA Portal, asegúrese de cumplir con los siguientes requerimientos:

  • Software de ingeniería: TIA Portal STEP 7 Professional y WinCC Professional V11 o superior (con sus respectivos Service Packs y Updates instalados).
  • Opciones de instalación del software: Durante la instalación de WinCC Professional en el equipo de ingeniería, debe seleccionar la instalación personalizada (User-defined / Enhanced) para confirmar que los componentes y opciones de Cliente/Servidor se hayan instalado correctamente.
  • Licenciamiento en tiempo de ejecución:

    • En la estación Servidor: Licencia de WinCC RT Professional más la licencia opcional WinCC Server for WinCC Runtime Professional.
    • En cada estación Cliente: Licencia WinCC Client for WinCC Runtime Professional.
    • Infraestructura de red: Ambos equipos (Servidor y Clientes) deben pertenecer a la misma subred física de Capa 2, con nombres de equipo de Windows (Hostnames) resueltos correctamente y permisos de red compartida habilitados.

Procedimiento de configuración e interconexión en TIA Portal

Siga estos pasos para estructurar la relación Cliente-Servidor dentro de TIA Portal:

Paso 1: Configurar la estación Servidor (WinCC RT Professional)

  1. En el árbol del proyecto de TIA Portal, haga doble clic en Agregar dispositivo (Add new device).
  2. Seleccione Sistemas de PC (PC systems) > PC general o la estación Industrial PC (IPC) correspondiente.
  3. Abra la vista de dispositivos de la nueva estación de PC y despliegue el catálogo de hardware.
  4. En la carpeta Aplicaciones HMI (HMI user application), arrastre WinCC RT Professional e insértela en la ranura correspondiente de la estación de PC.
  5. Inserte una interfaz de red (tarjeta IE/Ethernet estándar o CP de comunicación) en la estación de PC.

Paso 2: Configurar la estación Cliente (WinCC Client)

  1. Nuevamente en el árbol del proyecto, haga clic en Agregar dispositivo (Add new device).
  2. Seleccione Sistemas de PC > PC general.
  3. En la vista de dispositivos del segundo PC, abra el catálogo de hardware en Aplicaciones HMI y arrastre WinCC Client a la ranura de la estación de PC.
  4. Inserte una interfaz de red Ethernet en la estación de PC Cliente.

Paso 3: Establecer la conexión HMI entre Servidor y Cliente

  1. Abra la vista de Dispositivos y redes (Devices & networks) del proyecto.
  2. Active el modo Conexiones (Connections) mediante el icono de la barra superior y seleccione Conexión HMI (HMI connection) en el menú desplegable.
  3. Haga clic sobre la interfaz de red del equipo WinCC Client, mantenga presionado y arrastre la línea gráfica hasta soltarla sobre la interfaz de red de la estación WinCC RT Professional.
  4. Verifique en la tabla de conexiones que se haya creado una ruta de comunicación válida entre ambas aplicaciones.

Plaintext

+------------------------------------+           Conexión HMI          +------------------------------------+
|   Estación PC 1 (Servidor)         |   (Red Ethernet Industrial)    |   Estación PC 2 (Cliente)          |
|   - WinCC RT Professional          | <=============================> |   - WinCC Client                   |
|   - Licencia: WinCC Server Option  |                                 |   - Licencia: WinCC Client         |
+------------------------------------+                                 | (Sin descarga de proyecto local)  |
                                                                       +------------------------------------+

Paso 4: Asignación de pantallas e imágenes al cliente

  1. Despliegue el árbol del proyecto en la estación WinCC RT Professional.
  2. Navegue hasta la carpeta de visualización de clientes o abra la configuración del proyecto multipuesto.
  3. Asigne qué imágenes gráficos (Screens) creados en el Servidor estarán disponibles o se abrirán por defecto al iniciar la sesión desde la estación Cliente.

Parámetros requeridos y licencias

Para que el entorno multipuesto funcione sin restricciones de demostración en tiempo de ejecución, verifique la asignación de licencias en la herramienta Automation License Manager (ALM):

EquipoComponente de software en TIA PortalLicencia requerida en RuntimeServidor HMIWinCC RT ProfessionalWinCC RT Professional (PowerTags) + WinCC Server for RT ProfessionalCliente HMIWinCC ClientWinCC Client for WinCC Runtime Professional

Comportamiento esperado y descarga del proyecto

Al compilar y transferir el proyecto, observe la diferencia operativa entre ambas estaciones:

  1. Compilación del Servidor: Al hacer clic derecho sobre la estación WinCC RT Professional y seleccionar Compilar > Software (reconstruir todo), TIA Portal detecta la conexión HMI hacia el Cliente. Promueve la estación a modo multipuesto y genera el paquete de inicio del cliente de forma automática.
  2. Descarga al Servidor: Seleccione la estación Servidor y ejecute la función Cargar en dispositivo (Download to device). Seleccione la dirección IP de destino del equipo Servidor de planta para transferir la aplicación completa.
  3. Comportamiento en la estación Cliente: Al intentar seleccionar la estación WinCC Client y presionar "Cargar en dispositivo", la opción de descarga aparecerá deshabilitada o generará un mensaje indicando que no se requiere descarga directa.
  4. Puesta en marcha del Cliente: En el equipo cliente de planta, abra la aplicación WinCC Runtime Start. Busque a través de la red la carpeta compartida del proyecto Servidor o abra el archivo del paquete de cliente (.mcp / .fwc) generado por el Servidor. El cliente se conectará a la sesión activa del Servidor y cargará la interfaz gráfica.

Errores comunes de configuración

  • Intentar descargar un proyecto local a la estación WinCC Client: Es el error más frecuente en usuarios principiantes. TIA Portal no realiza transferencias de archivos hacia un dispositivo tipo WinCC Client. La estación cliente actúa como una terminal ligera que consume el proyecto publicado por el Servidor.
  • Falta de la opción WinCC Server en el equipo físico: Si no se ha instalado la licencia WinCC Server for WinCC Runtime Professional en el equipo Servidor, la estación WinCC RT Professional ejecutará el proyecto en modo de evaluación o rechazará la conexión entrante de las estaciones cliente.
  • Nombres de red e IP no coincidentes: Si los nombres de los equipos en el panel de control de Windows no coinciden exactamente con los nombres asignados a las estaciones de PC dentro de TIA Portal, la resolución de nombres NetBIOS/DNS fallará e impedirá la vinculación en tiempo de ejecución.

Verificación

El sistema Cliente-Servidor está correctamente configurado y operativo cuando:

  • La compilación de la estación WinCC RT Professional finaliza con 0 errores y 0 advertencias.
  • El Servidor ejecuta WinCC Runtime Professional y se encuentra en estado activo procesando tags de comunicación con el PLC.
  • Desde el equipo cliente, la herramienta WinCC Runtime Start detecta la estación Servidor en la red local.
  • Al iniciar la sesión en el Cliente, la interfaz visualiza los datos del proceso en tiempo real, alarmas y curvas de tendencias transmitidas desde el Servidor central.

Limitaciones y precauciones operativas

  • Incompatibilidad de WinCC RT Advanced en arquitecturas Cliente-Servidor: No confunda WinCC RT Advanced con WinCC RT Professional. La variante WinCC RT Advanced no admite la opción de servidor multipuesto ni la conexión de estaciones WinCC Client tradicionales; solo permite paneles remotos ligeros mediante SmartServer (VNC).
  • Consistencia de Service Packs y Updates: Todos los equipos de ingeniería y las estaciones Runtime de la red deben ejecutar exactamente la misma versión, Service Pack (SP) y nivel de actualización (Update) de WinCC Professional. Mezclar versiones (por ejemplo, V11 SP1 en el servidor y V11 Update 2 en el cliente) causará fallos de conexión en la capa de comunicación HMI.

Preguntas frecuentes

¿Por qué TIA Portal no me permite hacer clic en "Descargar" sobre la estación WinCC Client?

Porque la arquitectura de clientes estándar en WinCC Professional no utiliza proyectos locales en los clientes. Los archivos de ejecución del cliente son generados dinámicamente por la estación Servidor durante la compilación. El equipo cliente lee directamente la configuración desde el proyecto alojado en el Servidor a través de la red compartida.

¿Se requiere la opción "WinCC Server" si solo tengo una estación de visualización?

No. Para una estación de supervisión única, solo necesita la licencia estándar de WinCC RT Professional. La opción WinCC Server for WinCC Runtime Professional solo es indispensable cuando se va a conectar al menos una estación remota de tipo WinCC Client.

¿Cuál es la diferencia entre un WinCC Client y un cliente WebNavigator?

Un WinCC Client es una estación de trabajo en red local que ejecuta la interfaz gráfica completa con la potencia del motor local de WinCC Runtime conectada a la base de datos del Servidor. Un cliente WebNavigator es un acceso ligero a través de un navegador web (como Internet Explorer/Microsoft Edge) que requiere la opción de software WinCC WebNavigator.